Совместная работа центрального кондиционера (ЦК) и компрессорно-конденсатного блока (ККБ)

Уважаемые специалисты, проследите за ходом моих мыслей относительно совместной работы ЦК и ККБ.


Есть ЦК Rosenberg AHU-A2013RIW и 2-х контурный ККБ KSCM 76D.

До сих пор имел опыт управления только когда есть секция охлаждения с 3-х ходовым клапаном на подаче холодоносителя, а сама подача холодоносителя оставалась за «кадром». Сдесь же ситуация иная .

Скорее всего, в комплекте с ККБ идет своя локальная автоматика.
На центральный кондиционер автоматика будет разрабатываться с нуля – то есть сами шкаф будем собирать и программировать.

Вопросы:
- Как 2-х контурный ККБ должен работать совместно с центральным кондиционером – то есть, как локальная автоматика ККБ должна взаимодействовать с автоматикой ЦК ?
Читал статьи, что автоматика ЦК может посылать на автоматику ККБ только сигналы включения/выключения.

- Имеет ли смысл 3-х позиционный клапан в каждом контуре перед теплообменником охлаждения приточки (испарителем).
Я так понимаю, что нет, так как ККБ располагает своим дросселем, который регулирует перепад давления, а значит температуру кипения фреона в секции охлаждения ЦК, а значит и температуру приточного воздуха.

В общем в голове каша. Как все алгоритмически увязать. Какие аварии и как отрабатывать?…..


СПАСИБО!
LordN
1. надо смотреть конкретную схему управления конкретным ККБ и обвязку испарителя.

скорейвсего от вас требуется выдать две сухих группы для ступеней 1 и 2, и получить от ККБ сигнал "я умер" чтоб отдать в скаду или на панель

остальное - тайна за семью печатями. частично раскрыто в темах про ККБ на прямотоке.
Chabol
Так и есть, Ваш ККБ управляется сигналами ВКЛ/ВЫКЛ, температуру которую он дает во фреоновой магистрали настраивают при пуско-наладке холодильшщики (7-12)'C.

Есть ККБ с инверторным управлением, но это еще не означает, что можно управлять 0-10В запросом на холод. Инвертор в данном случае позволяет производить плавный пуск, останов.
Есть ККБ с инверторным управлением и возможностью управлять запросом на холод (0-10В). Обычно это добавочный к ККБ "Блок управления ККБ".